  • 防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。
    一、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小于10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,墻外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。
    二、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地*一樣,接地電阻小于4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及(或)更換土壤。
    三、儀器儀表接地系統。該系統接地電阻小于1歐。不能與防雷接地連接。
    四、防靜電接地,如油管等,每隔(彎頭)35米就得有一處可靠接地(可系統也可獨立),電阻小于30歐。

    回復  贊(0

  • 住宅樓的防雷接地和整個大樓的接地網是公用的在住宅樓做基礎施工時 要用40*40的鍍鋅扁鐵圍住宅樓焊接一圈 然后通過大樓鋼筋將接地線引到樓頂