金屬走線槽規格50mm×100mm、100mm×100mm等等。
安裝注意:
1)線槽平整無扭曲變形,內壁無毛刺,接縫處緊密平直,各種附件齊全。
2)線槽連接口處應平整,接縫處緊密平直,槽蓋裝上應平整,無翹角,出線口位置正確。
3)線槽經過變形縫時,線槽本身應斷開,線槽內用連接板連接,不得固定,保護地線應有補償余量,線槽CT300*100以下與橫旦固定1個螺栓,CT400*100以上必須固定2個螺栓。
4)非金屬線槽所有非導電部分均應相應連接和跨接,使之成為一個整體,并做好整體連接。
5)敷設在豎井內的線槽和穿越不同防火區的線槽,按設計要求位置設防火隔堵措施。
6)直線端的鋼制線槽長度超過30m加伸縮節,電纜線槽跨變形縫處設補償裝置。
7)金屬電纜線槽間及其支架全長應不小于2處與接地(PE)或接零(PEN)干線相連接。
8)非鍍鋅電纜線槽間連接板的兩端跨接銅芯接地線,接地線*小允許截面積不小于BVR-4mm。
9)鍍鋅電纜線槽間連接板的兩端不跨接接地線,但連接板兩端不小于2個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓。
回復 贊(0)
一般使用的金屬走線槽的規格有50mm×100mm、100mm×100mm、100mm×200mm、100mm×300mm、200mm×400mm等多種。 金屬走線槽的結構:由槽底及槽蓋兩部分組成,底槽兩側設出線孔。
回復 贊(0)
我的回答
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號